Diskusjon om typevalg av dobbelsugepumpe

Hvis valget av vannpumper er feil, kan kostnadene bli høye, eller pumpens faktiske ytelse vil kanskje ikke oppfylle behovene på stedet. Gi nå et eksempel for å illustrere noen prinsipper som vannpumpen må følge.

Ved valg av dobbelsugepumpe bør man være oppmerksom på følgende punkter:

1. Hastighet:

Normalhastigheten bestemmes i henhold til kundens gitte krav. Jo lavere hastigheten på den samme pumpen er, desto lavere vil tilsvarende strømningshastighet og løfteevne reduseres. Når man velger en modell, er det nødvendig å vurdere ikke bare den økonomiske ytelsen, men også forholdene på stedet, for eksempel: mediets viskositet, slitestyrke, selvansugende evne, vibrasjonsfaktorer, osv.

2. Bestemmelse av NPSH:

NPSH kan bestemmes i henhold til verdien oppgitt av kunden, eller i henhold til pumpens innløpsforhold, medietemperatur og atmosfærisk trykk på stedet:

Beregningen av installasjonshøyden til vannpumpen (enkel algoritme: i henhold til standard atmosfæretrykk og normal vanntemperatur) er som følger:

vannpumpe

Blant dem: hg – geometrisk installasjonshøyde (positiv verdi er oppsug, negativ verdi er motsatt strøm);

—Vannhøyde ved atmosfæretrykk på installasjonsstedet (beregnet som 10,33 m under standard atmosfæretrykk og klart vann);

hc – hydraulisk tap ved suging; (hvis innløpsrørledningen er kort og ukomplisert, beregnes den vanligvis som 0,5 m)

—Fordampningstrykkhøyde; (klart vann ved romtemperatur beregnes som 0,24 m)

— Tillatt NPSH; (for å sikre sikkerhet, beregn i henhold til NPSHr × 1,2, NPSHr se katalog)

For eksempel, NPSH NPSHr = 4 m: Da: hg = 10,33 * 0,5 * 0,24 - (4 × 1,2) = 4,79 m (setningsresultatet er en positiv verdi, det betyr at den kan suge opptil ≤ 4,79 m, det vil si at vanninntaksnivået i impelleren kan være innenfor 4,79 m under senterlinjen; hvis det er under negativt trykk, må det helles tilbake, og verdien av tilbakehellingen må være større enn den beregnede verdien, det vil si at vanninntaksnivået kan være over den beregnede verdien over impellerens senterlinje).

Ovennevnte beregnes under forutsetning av normal temperatur, klart vann og normal høyde. Hvis temperaturen, tettheten og høyden til mediet er unormale, bør de tilsvarende verdiene velges og settes inn i formelen for beregning for å unngå kavitasjon og andre problemer som påvirker pumpesettets normale drift. Blant disse beregnes temperaturen og tettheten til mediet i henhold til de tilsvarende verdiene i "Fordampningstrykk og tetthet av vann ved forskjellige temperaturer", og høyden beregnes i henhold til de tilsvarende verdiene i "Høyde og atmosfærisk trykk i større byer i landet". En annen tillatt NPSH er å sikre sikkerhet, i henhold til NPSHr × 1,4 (denne verdien er minst 1,4).

3. Når innløpstrykket til den konvensjonelle pumpen er ≤0,2 MPa, når innløpstrykket + trykkhøyden × 1,5 ganger ≤ trykktrykket, velg i henhold til det konvensjonelle materialet;

Innløpstrykk + trykkhøyde × 1,5 ganger > undertrykkstrykk, standardmaterialer som oppfyller kravene bør brukes. Hvis innløpstrykket er for høyt eller testtrykket er for høyt, osv. som ikke oppfyller kravene, må du bekrefte med teknologien for å erstatte materialet eller reparere formen og øke veggtykkelsen.

4. Konvensjonelle mekaniske tetningsmodeller for pumpe er: M7N-, M74- og M37G-G92-serien. Hvilken som skal brukes avhenger av pumpedesignet. Konvensjonelle mekaniske tetningsmaterialer: hard/myk (wolframkarbid/grafitt); når innløpstrykket er ≥0,8 MPa, må en balansert mekanisk tetning velges.

5. Det anbefales at medietemperaturen til dobbeltsugepumpen ikke overstiger 120 °C. Når 100 °C ≤ medietemperatur ≤ 120 °C, må den konvensjonelle pumpen repareres: Tetningshulrommet og lagerdelen må utstyres med kjølevann utenfor kjølehulrommet; alle O-ringer på pumpen er laget av fluorgummi. Begge bruker: fluorgummi (inkludert maskinpakning).