Pri výbere vodných čerpadiel, ak je výber nesprávny, môžu byť náklady vysoké alebo skutočný výkon čerpadla nemusí spĺňať potreby lokality. Teraz uveďte príklad, ktorý ilustruje niektoré zásady, ktoré musí vodné čerpadlo dodržiavať.
Pri výbere dvojitého sacieho čerpadla by ste mali venovať pozornosť nasledujúcim bodom:
1. Rýchlosť:
Normálna rýchlosť sa určuje podľa požiadaviek zákazníka. Čím nižšia je rýchlosť toho istého čerpadla, tým nižší je zodpovedajúci prietok a zdvih. Pri výbere modelu je potrebné zvážiť nielen ekonomickú výkonnosť, ale aj podmienky na mieste, ako napríklad: viskozitu média, odolnosť voči opotrebovaniu, samonasávaciu schopnosť, vibračné faktory atď.
2. Stanovenie NPSH:
Hodnotu NPSH je možné určiť podľa hodnoty poskytnutej zákazníkom alebo podľa vstupných podmienok čerpadla, teploty média a atmosférického tlaku na mieste:
Výpočet inštalačnej výšky vodného čerpadla (jednoduchý algoritmus: podľa štandardného atmosférického tlaku a normálnej teploty vody) je nasledovný:
Medzi nimi: hg – geometrická inštalačná výška (kladná hodnota predstavuje sanie nahor, záporná hodnota spätný tok);
—Atmosferický tlak vodnej hladiny v mieste inštalácie (vypočítaný ako 10,33 m pri štandardnom atmosférickom tlaku a čistej vode);
hc – hydraulická strata na saní; (ak je vstupné potrubie krátke a nekomplikované, zvyčajne sa počíta ako 0,5 m)
—Tlaková hlava pri odparovaní; (čistá voda pri izbovej teplote sa vypočíta ako 0,24 m)
— Prípustná NPSH; (na zaistenie bezpečnosti vypočítajte podľa NPSHr×1,2, NPSHr pozri katalóg)
Napríklad, NPSH NPSHr=4m: Potom: hg=10,33-0,5-0,24-(4×1,2)=4,79 m (výsledok usadzovania je kladná hodnota, čo znamená, že môže nasať až ≤4,79 m, to znamená, že hladina vody na vstupe do obežného kolesa môže byť do 4,79 m pod stredovou čiarou; ak je podtlak, musí sa naliať späť a hodnota spätného nalievania musí byť väčšia ako vypočítaná hodnota, to znamená, že hladina vody na vstupe môže byť nad vypočítanou hodnotou nad stredovou čiarou obežného kolesa).
Vyššie uvedené sa vypočítavajú za podmienok normálnej teploty, čistej vody a normálnej nadmorskej výšky. Ak sú teplota, hustota a nadmorská výška média abnormálne, aby sa predišlo kavitácii a iným problémom ovplyvňujúcim normálnu prevádzku čerpacieho agregátu, mali by sa zvoliť zodpovedajúce hodnoty a dosadiť ich do vzorca na výpočet. Teplota a hustota média sa vypočítavajú podľa zodpovedajúcich hodnôt v časti „Tlak odparovania a hustota vody pri rôznych teplotách“ a nadmorská výška sa vypočíta podľa zodpovedajúcich hodnôt v časti „Nadmorská výška a atmosférický tlak vo veľkých mestách v krajine“. Ďalšou povolenou hodnotou NPSH je na zaistenie bezpečnosti podľa NPSHr×1,4 (táto hodnota je najmenej 1,4).
3. Ak je vstupný tlak konvenčného čerpadla ≤ 0,2 MPa, ak je vstupný tlak + dopravná výška × 1,5-krát ≤ tlakový tlak, vyberte podľa konvenčného materiálu;
Vstupný tlak + dopravná výška × 1,5-krát > tlak potlačenia, mali by sa použiť štandardné materiály, ktoré spĺňajú požiadavky; ak je vstupný tlak príliš vysoký alebo skúšobný tlak príliš vysoký atď., ktoré nespĺňajú požiadavky, overte si u technológie výmenu materiálu alebo opravu formy a zväčšenie hrúbky steny;
4. Konvenčné modely mechanických upchávok čerpadiel sú: série M7N, M74 a M37G-G92, ktoré sa má použiť, závisí od konštrukcie čerpadla, materiál konvenčného mechanického upchávky: tvrdý/mäkký (karbid volfrámu/grafit); ak je vstupný tlak ≥0,8 MPa, musí sa zvoliť vyvážené mechanické upchávky;
5. Odporúča sa, aby teplota média dvojitého sacieho čerpadla nepresiahla 120 °C. Ak je teplota média 100 °C ≤ ≤ 120 °C, je potrebné opraviť konvenčné čerpadlo: tesniaca dutina a ložisková časť musia byť vybavené chladiacou vodou mimo chladiacej dutiny; všetky O-krúžky čerpadla sú vyrobené z fluórovej gumy (vrátane tesnenia stroja).
Čas uverejnenia: 10. mája 2023